如果是II类设备金属外壳的话,建议双重绝缘。 焊接的方式很重要,不能搭焊 本帖最后由 comet_hu 于 2012-4-9 21:58 编辑
如果外面有足够的绝缘,怎么焊不是重点。
这个条款是表达了比如电源线到开关触点,到PCB电源输入点的连接, 一些认为是可靠的连接方式,串焊勾焊等,说明 直接焊不认为是可靠的连接,失效后带电件可能会触碰到可触及件。
条款不是孤立的看的,如果连接处有可靠的绝缘,或连接有附加的应力保护,以至没有松脱的危险,就没有问题。
支持楼上的说法,只要确保电源线与变压器一次侧线材有可靠的固定即可(焊接+附加机械固定),并保证连接处有可靠的绝缘,避免松脱及触及二次侧零部件即可.