AC input wire 的线径要求
AC input wire 的线径要求,最近做了一个大功率的电源,rated 电流是7.7A,CB 要求AC input wire用16AWG 的线,要符合tabel 3D 的要求。
UL没有这个要求,但是我以前rated 9A 用18AWG 都没问题~~~为什么这次要用16AWG。有没有这方面的专家来解释下。
input電流不知有多大? 可能工程師標准理解上有些偏差, 線徑根據輸入電流而定,如果輸入是7.7A, 要用16AWG的線徑才行 如果不超过2m长,可以适用注2,18AWG也有10A的线 皓月 发表于 2012-3-23 09:08 static/image/common/back.gif
如果不超过2m长,可以适用注2,18AWG也有10A的线
你这个注释是针对可分离电源线。我讲的是AC input wire,是AC inlet 后面连接的线。 :o没人知道了??? UI60950,EN60950两个标准TABLE3B都是这样要求的。Over 6 up to and including 10,都是16AWG。不明白到底楼主什么个意思? powerlg 发表于 2012-3-26 17:49 static/image/common/back.gif
UI60950,EN60950两个标准TABLE3B都是这样要求的。Over 6 up to and including 10,都是16AWG。不明白到底楼 ...
TABLE 3B 讲的是power supply cord 的要求,这个是肯定的。我问的是table3D 是不是针对input wire的要求 UL60950 是根据 Table NAE.5 来确定电源线的线径的。其中如是2根载流导体18AWG就可以了。 AC input wire 是否算作power supply cord 的一部分?
如果AC input wire是从电源线或者插座耦合器上引出,那应当算作电源线,依据table 3B的要求来选择线径。
Table 3D已经在UL标准中被差异掉了,不能做引用。
每个国家标准都会有点差异,Annex NAE多看几遍哦
页:
[1]
2