jsspace
发表于 2012-3-23 10:15
sealandwu 发表于 2012-3-23 09:56 static/image/common/back.gif
这个应该比较容易理解,我们目前设计时要采用至少HB材料的。
灯具的LENS cover如果用防火比较好的材料如PC,PVC,那么透光就满足不了要求。 所以LENS cover我们一般采用HB的
jsspace
发表于 2012-3-23 10:15
依然 发表于 2012-3-23 09:53 static/image/common/back.gif
class 2仅仅是安全低电压,没有触电的危险,不代表没有温度过热的危险。所以class 2后面的塑胶材料的温度都 ...
就像上面仁兄提到的,如果测试的温度小于65度,可以不控制RTI吗?
牛奶唏缪
发表于 2012-3-23 12:05
my opinion -这种情况, 要看使用环境和lens cover 的用途来看:
1. 如果lens cover 是作为外壳 (water shield 等用途)温度超了, 不能接受
2. 如果是在非外壳功能, 仅仅是 lens cover, 那连温度也不需要监控。 监控温度的部件应该是要在引起安全隐患, 妨碍用户正常使用,或避免用户使用更换时烫伤的情况, 但对于recessed 灯具来说, lamp 和lens 不属烫伤考虑之内。
jsspace
发表于 2012-3-23 12:30
牛奶唏缪 发表于 2012-3-23 12:05 static/image/common/back.gif
my opinion -这种情况, 要看使用环境和lens cover 的用途来看:
1. 如果lens cover 是作为外壳 (water ...
如果考虑烫伤,LENS cover的温度只有50度左右,所以不存在烫伤的问题。
billowlee
发表于 2012-3-23 13:07
RTI分3个值
RTI Elec — Electrical RTI, associated with critical insulating properties.
RTI Mech Imp — Mechanical Impact RTI, associated with critical impact resistance, toughness, elongation and flexibility properties.
RTI Mech Str — Mechanical Strength (Mechanical without Impact) RTI, associated with critical mechanical strength and structural integrity where impact resistance, resilience and flexibility may not be essential.
songbolove
发表于 2012-3-23 15:17
billowlee 发表于 2012-3-23 13:07 static/image/common/back.gif
RTI分3个值
RTI Elec — Electrical RTI, associated with critical insulating properties.
这个是黄卡上的,选择肯定要选最严的来用。
billowlee
发表于 2012-3-23 16:58
不是按最严的用,是按使用场合来用,上面写的很清楚
520168
发表于 2012-3-27 11:53
不好意思记错了!灯具UL没有寿命测试:)
1314201
发表于 2012-3-27 17:07
UL1598C+UL8750+UL1310+UL496? UL496应该是灯头的评估标准,UL8750+UL1310是灯具中电源的评估标准,筒灯需要评估UL1598C?我记得UL1598C是针对需要安装在改装灯具中的LED灯的一个要求吧。是不是UL1598C要改成UL1598呀?求真相!:loveliness:
jsspace
发表于 2012-3-27 17:32
1314201 发表于 2012-3-27 17:07 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
UL1598C+UL8750+UL1310+UL496? UL496应该是灯头的评估标准,UL8750+UL1310是灯具中电源的评估标准,筒灯需 ...
是的,一般retrofit的灯具都要用到1598C, 1598和1598C都要考虑。
筒灯是retrofit的一种(不带housing)