保险丝的选用
保险丝用于开关电源板中,请问保险丝电流值的选用? 楼主这个问题不好回答啊!我觉得选取的原则是根据电路中电流值选取,不能太大,也不能太小。太小,易误断。太大,做短路时断不了也不行。 本帖最后由 329485466 于 2012-3-19 19:38 编辑
保险丝作为一个很重要的安规器件,要有相应的认证,需要在额定电流,电压内使用,
小于6.3A, 要有UL和欧洲和CN认证,
大于6.3A, 要有UL或欧洲或CN认证,
常用标准IEC60127,UL248,
其他性能方面的考虑,参考熔丝学有关资料 谢谢了,可惜金币不够 novice-safty 发表于 2012-3-19 18:22 static/image/common/back.gif
楼主这个问题不好回答啊!
我觉得选取的原则是根据电路中电流值选取,不能太大,也不能太小。太小,易误断 ...
你好。如你所说,是根据电路电流来判断的。那么请告之,电路中的电流和保险丝额定电流的关系。标准上好像没说。楼下的资料显示的是电路中的电流大于等于保险丝额定电流的百分75.你怎么看? 通常是大于短路电流的1.5倍吧,
光伏产品是大于1.25倍,标准是GB16895.32 楼上是?还做光伏?
页:
[1]