xqaql 发表于 2012-3-19 13:50

LED筒灯爬电距离

      LED筒灯电源PCB是通过红色圈里面的孔固定在不锈钢外壳上的,绿色的是AC线,螺丝和AC线距离2mm,这样符合安规吗?





leeyg 发表于 2012-3-19 14:11

金属外壳需要接地。

Nezof 发表于 2012-3-19 14:33

这个距离不够的

xqaql 发表于 2012-3-19 14:55

leeyg 发表于 2012-3-19 14:11 static/image/common/back.gif
金属外壳需要接地。

有接地的

xqaql 发表于 2012-3-19 14:56

Nezof 发表于 2012-3-19 14:33 static/image/common/back.gif
这个距离不够的

前辈,标准要达到多少啊?

december 发表于 2012-3-19 15:27

要看工作電壓再查表才知道標準要多少喔

xqaql 发表于 2012-3-19 15:36

december 发表于 2012-3-19 15:27 static/image/common/back.gif
要看工作電壓再查表才知道標準要多少喔

AC220V

godxlalp 发表于 2012-3-19 16:29

接地话,那就是I类灯具,个人觉得这个距离问题不大

novice-safty 发表于 2012-3-19 17:26

接地,电压AC220V,我说下我的看法,不对请高手指出。
2mm爬电距离小了点,IEC 60598要求是2.5mm,除非你能有办法证明CTI值大于等于600。可以看第11部分。如果按照GB,更加不满足要求,具体参照GB7000.1第11 部分要求。
其实你可以开个1mm宽的槽就搞定了。

xqaql 发表于 2012-3-19 20:23

Nezof 发表于 2012-3-19 14:33 static/image/common/back.gif
这个距离不够的

前辈,标准需要多少?
页: [1] 2 3
查看完整版本: LED筒灯爬电距离