BV211
发表于 2012-3-6 00:14
变压器包了一黄绝缘胶布,算基本绝缘吗?
变压器包了一黄绝缘胶布,铁心作初级,量铁心初级到次级零件距离时,黄胶布算绝缘吗?,不算的话,次级零件到铁心距离没有了黄色胶布,距离就很小了,求解,算绝缘吗?
svirus
发表于 2012-3-6 08:25
往事如烟
发表于 2012-3-6 08:28
黄绝缘胶布是可以作为基本绝缘的.
天涯1
发表于 2012-3-6 08:41
绝缘胶带是有认证的吗, 没有的话就不可以的
powerlg
发表于 2012-3-6 09:49
建议看下2.10.5固体绝缘部分。个人觉的可以,一层的话,如果距离满足基本绝缘的话,也是可以的。这样是双重绝缘。当然如果缠的胶带满足加强绝缘的话会更没问题。
lzqjtbhj
发表于 2012-3-6 10:17
变压器外围的元器件用10牛的推力推向变压器不能接触铁芯,胶带起那个防护作用吧?
billowlee
发表于 2012-3-6 10:41
对绝缘胶带有厚度要求的,60950中好像是0.4mm
ye_lin86
发表于 2012-3-6 11:21
算绝缘,绕了黄胶带,变压器初级铁芯到次级元件的距离就不用担心了
shollan
发表于 2012-3-6 14:06
应该要包两层胶带吧
hehailong
发表于 2012-3-6 14:16
算绝缘,但应该是附加绝缘。