继电器UL规格和厂商的规格有出入
大家好,我们公司在设计一款产品需要用到继电器,目前研发选定了Panasonic的DS2型继电器,该继电器是UL Recognized。在UL证书和继电器外壳上均标注最大电压125V AC,但是厂商的规格书上写max. switching voltage是220V。我们设计的这个产品的这个组件将会有可能用到150V AC,但研发坚持不肯换,说因为规格书上是220V。但UL证书上说,该零部件必须在认可的规格范围内使用。我的理解,也就是只能在125V以下安全使用。(该继电器是UL508认证产品,证书上除了标注电压和电流,还提到了在该电压电流条件下通过了10万次开关测试。)请问各位有没有遇到过这种情况。摸底测试到150V可以通过,但不知道UL工程师是否会接受。谢谢指教! 还是根据证书上标注的额定值使用比较安全 不能使用的,以繼電器上面的標示為準,廠商的規格書只能做參考。UL規定實際使用的Rating不能超過產品認證的額定值。 我觉得UL工程师是不会接受的,以证书上为准 谢谢各位解答! 你们如果没有特殊要求,UL一般默认都是做125V,你们申请时可以做250V,这样再国内和美洲都可以使用。
该款继电器负载为125V 0.3A,如果你用到150V恐怕电流要更小一些,这个你们要看看产品真实的使用地区,如果要出口美洲建议你更改认证标准。