jsspace 发表于 2012-2-24 16:21

wwnw_007 发表于 2012-2-24 16:18 static/image/common/back.gif
可以具体说什么灯具看看

墙面安装的灯具,不是嵌入式安装。

mountaindog 发表于 2012-2-26 00:27

固定布线+这个压线码基本上是不行的。
因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。
具体:固定布线默认 基本绝缘,压线位置看成没有绝缘的,所以压线部分到可以触摸部分必须要有加强剧院的要求:6.5 mm。 基本上没这么多距离。

wwnw_007 发表于 2012-2-26 09:15

mountaindog 发表于 2012-2-26 00:27 static/image/common/back.gif
固定布线+这个压线码基本上是不行的。
因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。
具体:固定布线默认 基 ...

部分同意此观点。具体参考标准中关于外部电缆的要求。设计结构有问题的。

wuxiandawind 发表于 2012-3-4 18:37

60335-1要求供参考:
25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with the aid of a
tool or shall be constructed so that the cord can only be fitted with the aid of a tool.
线扣只能在借助工具的情况下才可以碰得到   或者
电线在线扣上安装一定要借助工具才能进行安装,
符合这样的线扣是可以放在外面碰得到。

wwnw_007 发表于 2012-3-4 19:29

wuxiandawind 发表于 2012-3-4 18:37 static/image/common/back.gif
60335-1要求供参考:
25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with t ...

灯具是采用IEC 60598-1或Gb 7000.1或UL1598的。没有采用IEC60335-1的说法!
页: 1 [2]
查看完整版本: 压线码在产品外面是否可行?