vickywu 发表于 2012-2-21 14:20

24AWG曾受電流值

請教專家,AWM UL2468 22AWG和24AWG分別能曾受的最大電流值為多少,如果知道也請告知來自哪個標準和章節。多謝了

wwnw_007 发表于 2012-2-21 14:30

18AWG等同0.75mm2电缆,电流是10A了。20AWG等同0.5mm2电缆,电流6A。22AWG电流2.5A差不多吧!电工手册中应该可以找到的

ye_lin86 发表于 2012-2-21 14:39

请参考附件

guojack288 发表于 2012-2-21 14:48

有人回答了,看看。

vickywu 发表于 2012-2-21 14:55

ye_lin86 发表于 2012-2-21 14:39 static/image/common/back.gif
请参考附件

謝謝!能否告知附件來自于UL哪個標準

keven2012 发表于 2012-2-21 19:12

大部分标准只显示18AWG 以上的(比如UL507,但其也是摘录NFPA 70),所以等待高手提供22AWG以下的载流量的标准依据,也许是大部分产品的内部引线都有标准规定不低于AWG及其长度的限值,所以可以承受比较大的电流,而对于电源线则需要根据产品的额定参数来选择对应的AWG。

NFPA 70 National Electrical Code 都查不到24AWG与22AWG的载流量,可参考以下:


*Tinsel cord.
**Elevator cables only.
***7 amperes for elevator cables only; 2 amperes for other types.
+The allowable currents under Column A apply to 3-conductor cords and other multiconductor cords
connected to utilization equipment so that only 3 conductors are current-carrying. The allowable currents
under Column B apply to 2-conductor cords and other multiconductor cords connected to utilization equipment
so that only 2 conductors are current carrying.

hzwanglei 发表于 2012-2-21 19:24

页: [1]