天馬行空 发表于 2012-2-21 09:49

這種插頭邊接器到底要不要印極性符號







邀請各位討論下non-rewirable   Plug connector shet E印字要求
是否一定要印極性符號earthing terminal   neutrl terminal
本人觀點是沒必要加 根据是 en60320-2-2 8.6in non-rewirable ,non-reversible plug connectors,no marking of contacts is necessary,but cores shall be connected sa specified in 22.1

zli12587 发表于 2012-2-21 10:02

我觉得应该要标极性,三插的极性是固定的。没有根据。。

wwnw_007 发表于 2012-2-21 10:03

我个人认为是必须的。否则会被判断为不符合的

body6d 发表于 2012-2-21 10:04

要标的 L/N

天馬行空 发表于 2012-2-21 10:23

德國Taller也沒有此符號 L/N ...

天馬行空 发表于 2012-2-21 10:48

可以在包膠上面印符號不 ?

shenkaida 发表于 2012-2-21 12:13

标N:(

kevin7611 发表于 2012-2-21 12:43

我认为楼主说得是对的,标准第8.6条已说得很明确了:“不可拆线的不可逆插的插头连接器不需要有触头标志,但芯线必须按第22.1规定接线。”

jeremyho88 发表于 2012-2-21 16:05

标准上明文规定,不可拆线的不用极性标志。可拆线的、不可逆插得则必须要有

kaiden 发表于 2012-2-21 16:39

需要标注    否则   很容易弄错,接错线
页: [1] 2