888.luo 发表于 2012-2-8 16:23

电缆载流量计算公式

求助电缆载流量计算公式?恳请各工程师帮忙,非常感谢!!!

wwnw_007 发表于 2012-2-8 16:26

下载电工手册看看就可以了

wwnw_007 发表于 2012-2-8 16:26

本论坛中有此种帖子的,搜索下吧!

body6d 发表于 2012-2-8 16:28

电工书里面有的

bluefairy 发表于 2012-2-8 16:32

电线电缆载流量计算方法

  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
电缆载流量口决
估算口诀  二点五下乘以九,往上减一顺号走。

  三十五乘三点五,双双成组减点五。

  条件有变加折算,高温九折铜升级。

  穿管根数二三四,八七六折满载流。电线电缆载流量计算方法说明  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

  "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%

wwnw_007 发表于 2012-2-8 20:52

红太狼 发表于 2012-2-8 16:32 static/image/common/back.gif
电线电缆载流量计算方法

  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当 ...

电工手册的电流计算内容了。

888.luo 发表于 2012-2-9 10:46

非常感谢各位的帮忙,谢谢。

113100748 发表于 2012-2-15 11:43

这样的口诀还是第一次看到,见识了!

xiaoxiaoyu 发表于 2012-4-16 18:39

这样的口诀还是第一次看到,见识了

888.luo 发表于 2012-4-17 12:56

真的很有意思,很管用的。
页: [1] 2
查看完整版本: 电缆载流量计算公式