ccn431 发表于 2012-2-25 11:05

功能绝缘不是 1.5mm 么

jia_suwei 发表于 2012-2-28 08:04

ccn431 发表于 2012-2-25 11:05 static/image/common/back.gif
功能绝缘不是 1.5mm 么

据讨论,该值没有一个确切的定值,因为功能绝缘只要能使器具正常工作即可,所以跟据供电电压的不同和各工程师的理解可能会有差异,目前普遍的是1-2mm。

shollan 发表于 2012-2-28 09:04

我们通常是超过3.0mm

tom369tom 发表于 2012-6-13 16:50

60065按基本绝缘,950是功能绝缘。:lol

sharkxiao 发表于 2012-6-15 08:53

如果前端有FUSE,满足功能绝缘即可,如果没有需要满足基本绝缘的。

xiell888 发表于 2012-6-15 16:26

以上讨论都没有提到标准,GB8898要求为 2mm,GB4943要求为1.5mm

abu013 发表于 2012-6-15 16:53

65按基本绝缘2.0mm/2.5mm

canghai 发表于 2012-6-16 11:48

fuse前基本绝缘,还有一种说法是大于6A的fuse在整流管前都是按基本绝缘,不确定