0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具的几个疑问
1、0类灯具只有基本绝缘是什么样的,能举个例子吗?2、地线直接接在电源输入端和接在灯具表面的金属部件上,这2种有区别吗?都是属于Ⅰ类吧?
3、像球泡灯一般是属于Ⅱ类,假如有个球泡灯电源只用了一层套管包住放在散热器里面装好后,那它的基本绝缘是指什么?那层套管吗?那双重绝缘或者加强绝缘又是指什么?
4、假如有一个DC24V输入的灯具,里面的电源输出电压是DC48V,那这就不属于Ⅲ类灯具吧?因为产生了不属于SELV的电压,对吗?
0类灯具就是现在农村很多家里都是一根基本绝缘的线吊着个灯头的那种 天空之城 发表于 2012-1-9 16:39 static/image/common/back.gif
0类灯具就是现在农村很多家里都是一根基本绝缘的线吊着个灯头的那种
哦,也就是说,现在0类灯具可以说快没了,第一个问题解决了,谢谢
后面的问题呢?期待回答 有接地线一般都是I类,或I类结构 2、地线直接接在电源输入端和接在灯具表面的金属部件上,这2种有区别吗?都是属于Ⅰ类吧?
有区别,第一种如果只是电源接地而灯具外壳没有接地还是不能算是1类
3、像球泡灯一般是属于Ⅱ类,假如有个球泡灯电源只用了一层套管包住放在散热器里面装好后,那它的基本绝缘是指什么?那层套管吗?那双重绝缘或者加强绝缘又是指什么?
电源是非独立式的?那套管就属于基本绝缘了,这个结构不存在双重绝缘了
4、假如有一个DC24V输入的灯具,里面的电源输出电压是DC48V,那这就不属于Ⅲ类灯具吧?因为产生了不属于SELV的电压,对吗?
对的
jayjie729 发表于 2012-1-9 22:51 static/image/common/back.gif
2、地线直接接在电源输入端和接在灯具表面的金属部件上,这2种有区别吗?都是属于Ⅰ类吧?
有区别,第一种 ...
2、地线接在电源上,但是测出灯具外壳接地电阻小于0.5欧,这个应该也算外壳接地,属于1类吧。
3、要是电源只包了一层,那就不能算是Ⅱ类灯具吗?要包两层以上才算?
如果整灯都能接地,应该算是1类灯具。
这个结构不能符合要求吧,球泡灯有专门的标准,可以研究下GB24906 有的是2类结构,但是如果去日本的话也会按照0类算 tuzhenx 发表于 2012-1-10 08:20 static/image/common/back.gif
2、地线接在电源上,但是测出灯具外壳接地电阻小于0.5欧,这个应该也算外壳接地,属于1类吧。
3、要是电 ...
2:那么电源灯壳必须与灯体有效接触
3 我不清楚 shenkaida 发表于 2012-1-10 19:53 static/image/common/back.gif
有的是2类结构,但是如果去日本的话也会按照0类算
如果球泡内的Driver,没有塑胶管套保护,且灯泡外壳是金属,那么该球泡肯定是0类了吧