liuxiaodong 发表于 2011-12-29 22:52

谢谢琥珀流云,谢谢大家
看起来是应该把功能地和次级的负端断开

Alexsong 发表于 2011-12-30 11:35

这种结构在电源产品中很常见,测试的时候只要把接线断开就行了。

至尊宝 发表于 2011-12-30 12:17

228内部网络中和IEC附录D中的网络一样啊,为什么除以2000呢?除以2000就是U1,为什么要用U1来判定呢?

jia_suwei 发表于 2011-12-30 16:59

A端为什么要接output+呢?

safty10 发表于 2011-12-30 20:14

学习中,再看一遍

wyq794 发表于 2011-12-31 16:46

本帖最后由 wyq794 于 2011-12-31 16:48 编辑

搞不明白,为什么你要把测试位置放在FE-OUTPUT之间。测试漏电流,跟功能地有什么关系?
从模拟人体触电的角度考虑,当使用者去碰触外壳时,其电流流向是:L线(初级侧电路)——>初级与外壳间等效电阻电容——>外壳——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 (为了测试方便,N线与大地等电位,此处不明白可参考clause 5.1的图5A),所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。
当用手去碰触输出端时,其电流流向是:L线(初级侧电路)——>初级与次级间等效电阻电容(Y电容,变压器,大阻抗的电阻器)——>输出电路——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 ,所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。
对于有保护地线的情况,需要模拟接地线开路时的情况(如接地螺丝松开,接地线被弄断等),由于保护地断开,这个时候,保护地失效,用手触摸产品,以前通过地线的电流都会通过人体回流大地。其电流流向是:L线(初级侧电路)——>等效电阻电容(Y电容,变压器,大阻抗的电阻器)——>输出电路&外壳——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 ,所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。


Jewel 发表于 2011-12-31 17:10

:):D:P

皓月 发表于 2012-1-4 15:30

wyq794 发表于 2011-12-31 16:46 static/image/common/back.gif
搞不明白,为什么你要把测试位置放在FE-OUTPUT之间。测试漏电流,跟功能地有什么关系?
从模拟人体触电的角 ...

完全同意16楼观点,不过你写的有点问题,用手去模输出端时,A端应该接输出端,而不是外壳。对于这个电路就是24V output了

楼主测试方法的问题就出来,B端接功能地,这个是不对的。B端应该永远连接在N上。楼上有几位说B端连接是是L/N实际上也不准确,应该只有N才对。如果连到L,测量值会偏大

329485466 发表于 2012-1-9 19:59

本帖最后由 329485466 于 2012-1-9 20:04 编辑

琥珀流云 发表于 2011-12-29 22:39 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
这个问题 我以前好像专门开贴讨论过,1)输出负端当然可以接功能地,但是这个功能地要和初级满足加强绝缘。 ...

顶!
像通信电源一般都会出现“+”接地或“-”接地的情况,一般这个接地是功能接地(认为是不可靠地)。
当满足接地连地连续性的要求时,通常可以不断开,直接测量,至于另一端没接地的测量就要断开和地(功能地)的连接。

通常我不会去做接地连续性,也没必要去做,直接断开地(功能地)去测量。
页: 1 [2]
查看完整版本: Functional earthing 直接与输出负端相连,漏电流