谁知道高压产品在高原环境下爬电距离是如何确定的?
GB/T 16935.1-2008中的7.11规定:在高原环境下,低电压产品的爬电距离应按照污染等级不小于3级选择,并不小于相应的电气间隙。请问高压产品有类似的说法吗? 写错了,是GB 20645 上面记载的 本帖最后由 红太狼 于 2011-12-28 12:27 编辑我看了下,没有。请参考标准GB/T 20635 特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求 附件 高压产品有类似的说法:) 红太狼 发表于 2011-12-28 12:25 static/image/common/back.gif
我看了下,没有。请参考标准GB/T 20635 特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求
多谢了,20635这标准我查过了,按里面的说法太复杂了,直接跨入另一个领域,感觉不实用。 520168 发表于 2011-12-28 14:45 static/image/common/back.gif
高压产品有类似的说法
你知道是哪个标准吗?请告之标准号,谢谢! 我看的是灯具测试标准EN60598-1,:) EN60598-1?
页:
[1]