heroqhl 发表于 2011-12-27 13:02

关于插头插座温升问题

本帖最后由 heroqhl 于 2011-12-27 13:02 编辑

一般来说,做IEC60884插头插座,温升试验电流是查看表20。但表20中,有2个额定值为16A 130/250V的,主要1mm2有不同,究竟怎么区别。请大侠指教!

jeremyho88 发表于 2011-12-27 15:42

你要注意那个注释a,16A只能是最长2M,10A则不限长度哈

heroqhl 发表于 2011-12-27 21:19

jeremyho88 发表于 2011-12-27 15:42 static/image/common/back.gif
你要注意那个注释a,16A只能是最长2M,10A则不限长度哈

你的意思的表中两行额定16A的,无带注释a是不限长度,有带注释a的是限2m长度吗?那么,如果我的插座额定值是16A,250V,配线横截面积是1mm2,配线长度1.5m,那么我做温升测试是不是要用16A的测试电流而不是12A?

zy3618 发表于 2011-12-27 22:14

heroqhl 发表于 2011-12-27 21:19 static/image/common/back.gif
你的意思的表中两行额定16A的,无带注释a是不限长度,有带注释a的是限2m长度吗?那么,如果我的插座额定值 ...

额定16A,最终产品不一定通16A.问题是取决于你产品需要几A

如果1mm要通16A,那做成的产品不能超过2m,

kevin7611 发表于 2011-12-28 07:39

本帖最后由 kevin7611 于 2011-12-28 07:43 编辑

你这个版本应该是2002版的,新版IEC60884-1:2006表20已做修改了,只有1个额定值为16A 130/250V的了。

lixuf1 发表于 2011-12-28 09:22

:o 莫非楼主是覃工?
页: [1]
查看完整版本: 关于插头插座温升问题