变压器的绝缘系统报告
开关电源做UL认证,当变压器的温度达到多少就要变压器的绝缘系统报告了?(变压器用料都是F级的)变压器Class A温升限值热电偶法是90度,如果超过90度,就要用Class B,限值105度的变压器,就需要有绝缘系统认证 感谢上面两位的回复,看来我们的是要这个绝缘系统认证报告了. 超过class A. It is not necesary to be certified for CLASS A 小米 发表于 2011-12-22 20:30 static/image/common/back.gif
变压器Class A温升限值热电偶法是90度,如果超过90度,就要用Class B,限值105度的变压器,就需要有绝缘系统 ...
小米说的很对,赞成呵呵 绝缘系统等级是:class A 105℃;class B 130℃;class E 120℃;class F 155℃;class H 180℃;class N200℃;class R 220℃;class S 240℃等。
超过 105℃就要申请绝缘系统认证(OBJY2)。
绝缘系统的每个温度等级都要经过标准UL1446 要求的热老化等来严格地测试来确定。测试不是紧对单个材料的性能考虑,而是要考虑到多种材料的兼容性和相匹配性。所以会逐一地把测试合格的多种类及多规格的材料添加进去,系统也就建立起来了,CCN是OBJS2。
比如说,主绝缘的胶带,像3M,包含了多个的胶带供应商,而且每个供应商的多种型号也会加进去,还有其它像骨架材料,套管,引线,凡立水,扎带也会加进去。所以绝缘系统的认证是一个相当大的工程,费用要40万美元以上,周期要约两年的时间。所以都是比较大的企业集团,像3M,杜邦等,他们都在某一个领域有几乎垄断性的产品,为了占有有更大市场,才做这种绝缘系统的认证。
我们中小型企业所说的绝缘系统,不是刚才所说的那种绝缘系统。我们现在说的绝缘系统认证不用提供样品测试, 而是工厂使用的材料符合某个绝缘系统。首先工厂要提供使用某个绝缘系统里材料的证明,当然这需要由UL来鉴定的(UL会把你们的材料和系统里的材料一一对应)。UL鉴定符合系统之后,会有一份OBJS2 企业的授权书,授权UL把他的系统资料拷贝给你们。把授权书等资料提交UL后,UL根据标准UL1446 会给中小企业建立档案,并进行工厂审查(定期),合格后这个系统也就是建立了。因此企业尽可以使用UL 的标志了。
绝缘系统认证并不是随便的拷贝系统,全世界大概有5000多个系统,一般要根据企业现在所用的材料匹配一个合适的系统,以便于以后生产时候原料的采购,和正本的烤制。 受教了谢谢 那要是之前企业已经有做过UL认证,之前也拷贝了F等级系统,现在想拷贝H等级,怎么来操作。各位大虾指点下~!谢谢~!
页:
[1]
2