关于灯具中材料PTI值的问题
在GB7000.1表11.1中爬电距离中提到一个PTI>600的值会比<600的值低一些,哪些我想问下什么材料PTI会>600,当我在看到某个材料后,我怎么来判断这个值,或者说应该从哪里去找这个值?谢谢各位大侠了 耐漏电起痕试验。 引用第0楼zhan_lan于2011-12-07 10:08发表的 关于灯具中材料PTI值的问题 :在GB7000.1表11.1中爬电距离中提到一个PTI>600的值会比<600的值低一些,哪些我想问下什么材料PTI会>600,当我在看到某个材料后,我怎么来判断这个值,或者说应该从哪里去找这个值?谢谢各位大侠了
证书上有这个值(见图片),也可以通过实验来验证。
一般如果没有证据证明材料的PTI大于600,就当做PTI小于600
备注:PTI 保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语。试验方法本身与CTI相同。目前,对每一个耐压值从0到5进行分级。PTI与CTI的不同之处在于: CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数。而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压。换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高。另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注 多谢指点,了解了很多 玻璃、陶瓷等无机绝缘材料,爬电距离可不必大于电气间隙。 你就是那个小说中的山炮吗?连你也来给我解疑了,谢谢
页:
[1]