zqwb2011 发表于 2011-12-2 15:20

变频电源的最大承受电流怎么算?

目前我司有一款100K / V的变频电源箱,现在该变频电源要承受40 台120V 60Z 1400W烤箱样品寿命测试;不知同时工作是否可行,请各位大侠帮忙计算下变频电源的承受电流。
   个人理解是100K* 220V* 0.85(实际承受不可能100%)* 2得出实际可有电流,不知是否正确?

zqwb2011 发表于 2011-12-2 15:55

咋没人理我啊!

jsspace 发表于 2011-12-2 16:25

变频电源的最大输出是100 000W。
1400*40=56 000W,所以从功率上来看是可以承受的。
但是你要知道,变频电源的100 000W是在最大的电压下获得的,所以你还要查看120V电压下可以最大承受多少W。

head0819 发表于 2011-12-2 17:43

而且如果这么多烤箱一起工作的话,整个电网的电流会大得可怕,还要考虑一下你们的配电系统耐不耐得住哦!

zqwb2011 发表于 2011-12-2 19:58

功率我算了是可以的(变频配电系统是分三组输出,够用),我就想知道变频电源在120V情况下的实际电流承受是多少?怎么得出来电流负载数值?

IEC60065 发表于 2011-12-5 12:00

查下变频电压说明书,低压的电流要比高压的大啊

stey 发表于 2011-12-6 16:46

看说明书吧,低压大电流,如果承受不起就分两次测试