哈路马 发表于 2011-12-2 11:21

开关电源AC/DC产品爬点距离和电气间隙为什么要按照有无PFC电路区分?


RT
非常不明白,求各位大侠指点迷津!!!

liao_yl 发表于 2011-12-2 11:30

你的那句话不全对。之所以那么说,只是根据经验,有PFC电路的,一般电压都要比无PFC的高,其实质还是电压决定的电气间隙和爬电距离。

琥珀流云 发表于 2011-12-2 11:51

没听过这种说法~~

head0819 发表于 2011-12-2 12:03

以一般外置电源适配器为例, 有PFC电路, 初次级工作电压会达到380Vrms, 可想爬电距离要求多大了!

student 发表于 2011-12-2 13:48

是的,安全就是以工作电压来确定的很多参数。

琥珀流云 发表于 2011-12-2 22:36

引用第3楼head0819于2011-12-02 12:03发表的:
以一般外置电源适配器为例, 有PFC电路, 初次级工作电压会达到380Vrms, 可想爬电距离要求多大了!
你这个380Vrms值是大电容两端的吧!我们测量的工作电压是初级到次级或者初级到地!这样测应该是不会那么大的~~~

阿bin 发表于 2011-12-4 09:04

引用第0楼哈路马于2011-12-02 11:21发表的 开关电源AC/DC产品爬点距离和电气间隙为什么要按照有无PFC电路区分? :

RT
非常不明白,求各位大侠指点迷津!!!

这个是哪个机构的说法?

哈路马 发表于 2011-12-5 09:16

引用第6楼阿bin于2011-12-04 09:04发表的:


这个是哪个机构的说法?
是在百度文库中搜出来的,也在很多资料中看到过在规定爬点距离和电器间隙的要求中,对AC/DC开关电源模块有两个表,这两个表的区别点就是有无PFC电路。

head0819 发表于 2011-12-5 09:40

引用第5楼琥珀流云于2011-12-02 22:36发表的:

你这个380Vrms值是大电容两端的吧!我们测量的工作电压是初级到次级或者初级到地!这样测应该是不会那么大的~~~
不是, 就是初级到次级之间的。

wu1321001109 发表于 2011-12-5 10:31