独立式。。。IEC 61347
大虾们。。。。独立式产品是指什么样的产品?独立式的定义是什么有什么标准定义吗?做IEC61347的时候 温升测试 对于独立式产品要用额定电压的1.06倍去跑吗?有准备规定么?? 个人理解独立式的是有自己专门的外壳,与主机是分开的,不是集成在主机里面的,像笔记本的电源就是独立式的;
温升测试有具体要求吧,好像记得是1.1倍?需要查证! 是1.1倍Ve. 独立式产品是指产品有独立的防护结构,导线防拉结构,有相当于灯具的机械强度,可安装于灯具之外,产品在满足61347的要求之余,还需要满足60598之相关规定。正常温升按照1,06倍进行测试,非正常状态为1.1倍。 引用第3楼david345527于2011-11-23 20:47发表的:
独立式产品是指产品有独立的防护结构,导线防拉结构,有相当于灯具的机械强度,可安装于灯具之外,产品在满足61347的要求之余,还需要满足60598之相关规定。正常温升按照1,06倍进行测试,非正常状态为1.1倍。
LS正解,真详尽的答案! 读标准,还是先读懂定义吧。
3.1.2
independent lamp controlgear
lamp controlgear consisting of one or more separate elements so designed that it can be mounted separately outside a luminaire, with protection according to the marking of the lamp controlgear and without any additional enclosure.
NOTE: This may consist of a built-in lamp controlgear housed in a suitable enclosure which provides all the necessary protection according to its markings. 3楼的 正解。。。。tuv 要求就是这样的。。。 正常温升是让控制器达到额定输出时电压的1.06倍,故障测试是1.1倍额定电压