绝缘层数的问题
变压器磁芯(作为初级元器件)到次级的距离满足不了加强绝缘的要求,BOBBIN距离为5mm,然后通过在磁芯上绕绝缘胶纸的方法来解决,那这个绝缘胶纸的层数应该是多少?一层可以吗? 根据IEC61558-1中第19.12.3的要求是要有两层绝缘。 引用第1楼安规菜鸟于2007-11-07 13:36发表的:根据IEC61558-1中第19.12.3的要求是要有两层绝缘。
谢谢!那根据UL60950呢? 在UL 2.10.5.2中有写到,一层的话要满足0.4mm. 引用第3楼prince于2007-11-13 21:01发表的:
在UL 2.10.5.2中有写到,一层的话要满足0.4mm.
不是吧,胶带一般0.05mm厚,0.4mm要8层啊!在2.10.5的章节中有对薄膜材料的要求.请看一下吧! 引用第0楼roy517于2007-11-07 11:48发表的 绝缘层数的问题 :
变压器磁芯(作为初级元器件)到次级的距离满足不了加强绝缘的要求,BOBBIN距离为5mm,然后通过在磁芯上绕绝缘胶纸的方法来解决,那这个绝缘胶纸的层数应该是多少?一层可以吗?
至少二層。。。
另外,對於膠紙等類似的薄層材料是沒有厚度要求的。。。 引用第5楼barry于2007-11-14 11:27发表的:
至少二層。。。
.......
right,至少两层,具体要几层还要看耐压。 引用第6楼tony0421于2007-11-14 11:33发表的:
right,至少两层,具体要几层还要看耐压。
tony來了,好久沒看到你冒泡了哦。。。。 至少两层,
如果包两层,则其中的一层要通过加强绝缘的耐压测试.
如果是包三层或以上,风其中的任意两层需要通过耐压测试.一般来说是3000V 请问初次级要满足的爬电距离仅靠靠绝缘胶纸可以吗?绝缘很薄啊,通常变压器初次级是靠挡墙来增大爬电距离,可是如果没有挡墙,又不是三重绝缘线,这样的变压器应该是算不合格,对吗?
还有疑问,通常我们考虑电气间隙和爬电距离是什么原因呢?仅仅是耐高压吗?但是耐高压和爬电距离,电气间隙的考虑的因素很多又不一样.
请问考虑爬电距离和电气间隙是否还有其他方面的考虑?