嵌入式灯具(格栅灯、下开放式灯可以归一个单元吗)
附件中嵌入式格栅灯、下开放式灯等可以放在同一个单位吗?
嵌入式格栅灯等一系列认证的是怎么划分单元的!
如果这些灯具是不同产家生产的,CCC认证的时候有什么注意事项 楼主,这个你交给代理做就搞定啦.用不着自己搞的头都大 如果光源和镇流器是一样的,个人认为是可以放在一个单元里面的 引用第1楼luhuima于2011-11-09 16:27发表的:
楼主,这个你交给代理做就搞定啦.用不着自己搞的头都大
我也想交给代理啊,可是公司想自己做 如果同是电子镇流器或是同为电感镇流器的话,可以放在同一认证单元里;因为光源类型相同,安装方式相同,控制装置相同,结构相似.
如果是不同生产厂生产的话,按严格上说,当然是不同的生产厂要分别申请, 引用第3楼lucia456于2011-11-10 08:29发表的:
我也想交给代理啊,可是公司想自己做
那你找下CQC网下个标准看单元划分咯.研究下哈, 灯管是不是LED灯管。如是LED灯管的话,现在不需要做CCC认证。
个人认为格栅灯盘与面板灯应该不能放在一个单元。 引用第6楼zgr200277于2011-11-10 16:27发表的:
灯管是不是LED灯管。如是LED灯管的话,现在不需要做CCC认证。
个人认为格栅灯盘与面板灯应该不能放在一个单元。
照片中的燈管怎麼看也不是LED的,就他那結構是可以放在一個單元的,當然那些該一樣的要一樣... 同一申请商、同一制造商而工厂不同是可以一起申请的,但是工厂检查的时候,每个工厂都要进行审厂。审厂费贵一点而已!!! 1.按照不同的产品类型、结构、安装方式、材料以及使用的关键元器件和零部件(见附件2)划分申请单元,具体产品认证单元的划分原则见附件1。
同一制造商、同一型号、不同生产厂的产品应分为不同的申请单元, 型式试验仅在一个生产厂的样品上进行,必要时,其他生产厂应提供样品和相关资料供认证机构进行一致性核查。
附件1:
嵌入式灯具:单元覆盖的产品应按1.隔热材料覆盖;2. 光源种类;3.防触电保护等级;4.外壳防护等级;5.安装面材料及安装位置;6.灯的控制装置; 以上6点相同,且结构相似者为同一单元,否则不能划分为同一单元。