davidfu 发表于 2011-11-7 11:29

60065 电源系统及漏电流问题

TN 系统是地线和N线连接在一起的(针对实验室系统),那么我们家用的是地线和N线分离的。那么请问实验室是怎么做接地保护的,还有60065在9.1.1测试漏电流的时候class1 和 class2 是怎么定义的,一类设备断地,二类设备关地,terminal 和enclosure 是有所不同的,一类设备的外壳是接地的,二类不接地。但是如果一类设备断地,那么对于外壳的测试准确吗?那么只有测得L到N线了,但是这个时候会不会有初次级Y电容的影响呢?

davidfu 发表于 2011-11-7 11:34

Class1
可能要做一个操作,在测试端子的时候,要把倒地的Y电容去掉,测试外壳的时候,断地,那么到外壳的漏电流怎么测试,接到N线上吗》?再把初次级Y电容除掉在测试。

powerlg 发表于 2011-11-7 12:33

建议先好好看看测试原理图。这个是模拟人体触电的电路,你需要明白在不同状态下,是怎么个回路。这样的话,你就会明白为什么在测试CLASS1 设备的时候需要断开地线,而在测试CLASS2设别时需要连接接地线。

davidfu 发表于 2011-11-7 13:51

具体清楚了,因为一类设备接地的话,那么漏电流就会走大地了,就不会通过500欧的测试阻抗了。而对于二类设备,接地不接地面都没有太大的影响,因为二类设备的接地是功能接地。

davidfu 发表于 2011-11-7 13:52

但是测试二类设备的时候最好是关地的。

davidfu 发表于 2011-11-7 14:00

测试一类设备对端子的时候,就需要接地了,因为L对地的电流流走了,曾经有位工程师对我说测试对地的漏电流时,是吧L对地的Y电容除掉了,测试L对地的漏电流,觉得是错的。并且错的很离谱。

davidfu 发表于 2011-11-7 14:02

此时应该是断地,接上网络,而断地,不是吧Y电容断掉。
页: [1]
查看完整版本: 60065 电源系统及漏电流问题