wheqiang 发表于 2011-11-2 13:58

60950跟60065里UL, TUV认证单位对varistor有怎样的要求, 向大虾求解!

60950跟60065里UL, TUV认证单位对varistor有怎样的要求, 向大虾求解!

茶馆 发表于 2011-11-2 21:21

60950 可以不用拿到UL 认证只要随整机做测试通过就可以

junpi 发表于 2011-11-2 23:31

原边varistor需要满足UL1449和IEC61051-2要求,其额定电压至少是产品电压的1.2倍,并通过至少21天热循环测试。

ye_lin86 发表于 2011-11-3 01:07

引用第1楼茶馆于2011-11-02 21:21发表的:
60950 可以不用拿到UL 认证只要随整机做测试通过就可以
如果随整机做测试,需要做什么测试?依据标准的哪一条款?

茶馆 发表于 2011-11-3 16:13

引用第3楼ye_lin86于2011-11-03 01:07发表的:

如果随整机做测试,需要做什么测试?依据标准的哪一条款?


产品无绳电话TNV 3 电路 .满足过压测试Clause 6.4 ANNEX NAC

wheqiang 发表于 2011-11-8 07:59

多谢!!

powerlg 发表于 2011-11-8 12:36

没有厂商单一做varistor用95或是65的标准的。

shollan 发表于 2011-11-9 15:55

65标准对VARISTOR有规定的,可以查看标准里的14.12。

wisemel 发表于 2011-11-13 21:41

95中要求过6KV 3KA

crystal.ye 发表于 2012-3-31 11:35

在65中对于要求Varistor要满足60950, AnnexQ的要求是哪里说的,怎么找到这个依据?