gangzi 发表于 2011-11-2 17:30

国标电线命名真难理解,加上有些型号生产厂家不多,以下型号规格完全能满足。


控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V)
  1、产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用。电缆的导体长期允许工作温度为70摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体长期允许工作温度为90度;
  2、电缆敷设温度不低于0度;
  3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。
KVV、KYJV 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP、KYJVP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVP22、KYJVP22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22、KYJV22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVV32、KYJV32聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆
KVVR、KYJVR聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP、KYJVRP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVV、KYJV敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。
  KVVP、KYJVP、KVVP2、KYJVP2敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合
  KVV22、KYJV22敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等能承受较大外力等固定场合
  KVV32、KYJV32敷设在室内,电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合
  KVVR、KYJVR敷设在室内移动要求柔软等场合
  KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合
控制电缆主要用于:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量等

耐火电缆(电压等级:0.45/0.75、0.6/1KV;执行标准:GB/T 19666-2005,GB/T
      12706.1-2002)
  耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
使用范围:
  1、本产品适用于额定电压0.6/1KV的电力传输及分配线路。
  2、导体最高长期工作温度为70度,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高温度不超过160度。
  3、敷设电缆时的环境温度应不低于0摄氏度,其最小弯曲半径就不小于电缆外径的12倍。
NH-VV聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆
NH-VV22聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆
NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
NH-YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆
NH-KVV、NH-KVV22、NH-BV等等
多芯结构:导体-耐火层-绝缘-填充-包带-内护套-铠装-外护套

低烟无卤电缆(执行标准:GB/T 19666-2005,GB 12706.1-2002)
  适用于高层建筑、地铁、电站以及重要的公共场所,在发生火灾情况下电缆燃烧过程中减轻烟雾浓度、避免毒性气体的释放,这样可以悦免了蔓延的浓烟使人窒息,同时也避免了有害气体对一些精密、精良仪器及对人体的毒害,从而避免在线缆燃烧时千万的第二次危害。
WDZA-YJE105、WDZA-YJLE105交联聚乙烯绝缘聚烯乙烯护套阻燃A类电力电缆
WDZA-YJE23-105、WDZA-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃A类电力电缆
十、布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB5023-1997)
  绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
  B系列归类属于布电线,所以开头用B
  V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
  L就是铝芯的代码
  R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
  电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。

  绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
  了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号 名 称
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
  BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
  BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
  RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
  RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
  BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
  RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
  BYR 聚乙烯绝缘软电线;
  BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
  RY 聚乙烯绝缘软线;
  RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
阻燃电力电缆的标准为:GB/T19666-2005/GB/T12706-2008

张狂 发表于 2011-11-3 10:19

谢谢各位的关注。
TO gangzi :还真不是中山的电机厂 客户是松下,部分电机出口,不过他们如何通过3c的还真不知道。

现在尝试进行ccc检验,等待结果。

gangzi 发表于 2011-11-3 11:59

上面这位兄弟,中山XX电机厂, 也要求供应商这样做,也要用UL电好线申请CCC认证,及UL电子线做CCC测试。
可能这些电机厂搞不明白,还是其它原因。还有一可能,技术资料是“共享”的。
我就见过美DE有关电线要求资料错的太离谱了,还要求厂家那样做,居然说英式保险管颜色要同一个色(不同厂家同安培的颜色虽然同色,但也有深浅),有其它厂和它的技术资料是“共享”的。其它厂和KELO...技术资料是“共享”的,一错跟着错,呵呵。
不知你说的是不是在佛山那个松X。
页: 1 [2]
查看完整版本: UL电源线代替ccc线