开关电源耐压测试问题
各位专家好!在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。 Y电容应不可去掉! Y电容不可去,防雷模块可去。 一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉! 当然不能去掉,不然怎么考察 引用第3楼jiayou于2011-10-28 18:50发表的:
一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉!
为什么开关电源的Y电容不可以去掉呢? Y电容在初次二测,一定有绝缘要求的。 一般Y电容懒得去了,如果交流过不了,就打直流。
放电管需要断开,如果是防雷器也需要去掉。 引用第0楼minpeng08于2011-10-28 15:51发表的 开关电源耐压测试问题 :
各位专家好!
在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。
Y电容可以去掉 但是怕你EMC过不了 跨接电容也可以去掉 但是也是怕你EMC过不了嘿嘿 安规里面的原件越少对安规控管就越不要写那么多CDF 嘿嘿 恐怕你的EMC就难搞咯LZ 楼主问的是产品进行耐压测试时Y电容可不可以拆下来,不是问出厂的产品可不可以拆下Y电容。