wuyanr103
发表于 2011-10-31 14:43
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.
ok_hmh
发表于 2011-10-31 15:01
引用第20楼wuyanr103于2011-10-31 14:43发表的:
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.
这个应该是电路B的基本绝缘吧?那电路B与地的跨接元件是啥要求?特别是 :电阻需要用几个串联?对电阻的阻值有没有要求?
wuyanr103
发表于 2011-10-31 15:14
这个图里面哪里来的电路B,你没看标准Figure 5吗,下面还有注释的,那个B就是Basic. 如果你说的DVC B到地的话,我很奇怪,危险二次侧到地会用电阻来做跨接? 一般是用Y2电容吧.
wuyanr103
发表于 2011-10-31 15:16
引用第21楼ok_hmh于2011-10-31 15:01发表的:
这个应该是电路B的基本绝缘吧?那电路B与地的跨接元件是啥要求?特别是 :电阻需要用几个串联?对电阻的阻值有没有要求?
对了,那个字母A就是代表的DVC B的电路.
茶馆
发表于 2011-10-31 16:07
引用第20楼wuyanr103于2011-10-31 14:43发表的:
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.
wuyanr103弱弱的问一下 楼主那图是来源于娜个标准 我翻了翻950 没看到啊!
wuyanr103
发表于 2011-10-31 16:15
IEC/EN61800-5-1
chigaoyuan
发表于 2011-12-26 14:22
功能绝缘就可以了