yumale 发表于 2011-10-12 17:07

EFT测试

伺服驱动器+伺服驱动电机测试EFT快速脉冲测试,标准是通过,±1KV,5KHZ 1各1分钟正常运行
信号端口测试是把编码器线放在 耦合夹上测试吗?测试±500V, 5KHZ,机器正常运行,±1KV,5KHZ,机器停转了,有什么地方需要整改下可以通过,谢谢。

zoumm19 发表于 2011-10-12 17:15

在信号线上套个磁环,绕一圈,多测几次看用多大磁环

往事如烟 发表于 2011-10-12 17:20

引用第1楼zoumm19于2011-10-12 17:15发表的:
在信号线上套个磁环,绕一圈,多测几次看用多大磁环
可能有点抑制作用。