zhaoyang772 发表于 2011-9-13 15:48

耐压问题

I类灯具,240VAC,接地与金属外壳连接,L/N与金属外壳耐压打多少.

jsspace 发表于 2011-9-13 16:06

引用第0楼zhaoyang772于2011-09-13 15:48发表的 耐压问题 :
I类灯具,240VAC,接地与金属外壳连接,L/N与金属外壳耐压打多少.

什么产品?CE还是UL?

大力水手 发表于 2011-9-13 16:14

1500Vac 就可以了

zhaoyang772 发表于 2011-9-13 16:15

3C,LED间接照明

往事如烟 发表于 2011-9-13 16:15

根据产品销售的地点来判定考察的标准,标准确定后,你的问题就解决了。

zhaoyang772 发表于 2011-9-13 16:16

我只是想明白他们之间是按照基本绝缘来还是加强绝缘打耐压

zhaoyang772 发表于 2011-9-13 16:17

GB7000.1 ,GB19510.1 ,GB19510.14

wwnw_007 发表于 2011-9-13 16:34

引用第2楼大力水手于2011-09-13 16:14发表的:
1500Vac 就可以了
不管CE,还是CCC,1500V就行的。

jsspace 发表于 2011-9-13 17:13

引用第5楼zhaoyang772于2011-09-13 16:16发表的:
我只是想明白他们之间是按照基本绝缘来还是加强绝缘打耐压

基本绝缘!

Andrew.Zhao 发表于 2011-9-13 17:27

1000+2U,U=额定电压
页: [1] 2