zhaoyang772 发表于 2011-9-2 08:38

电源外壳防火等级

电源外壳防火等级,里面防火等级各是多少??

ican8848 发表于 2011-9-2 08:53

要具体产品具体分析,如HB,V-2,V-1,V-0等

Safer 发表于 2011-9-2 09:03

Most of critical components, V-1 or better required.

zhaoyang772 发表于 2011-9-2 09:32

就是开关电源,能说个具体值吗 ?前天有个人大打电话面试问我的

ye_lin86 发表于 2011-9-2 10:41

一般的是要V-1的 or better

market 发表于 2011-9-2 10:51

大哥,你那個開關電源是打算做哪個標準的啊;不同標準對外殼的要求材質也不一樣的啊;
還有具體的應用也有關系;
記得60950-1中一般情況下是要求V-1 or better, 但是在有一些特殊的應用中可以接受V-2(如外殼內部等和一些特殊應用場合,這种情形很少),可具體參考4.7.2和4.7.3章節內容.

等不到的春天 发表于 2011-9-2 19:11

同上…………
页: [1]
查看完整版本: 电源外壳防火等级