容性漏电流
GB4943 接触电流5.1.3中提到如果用隔离变压器,将EUT的电源保护接地端子接地对变压器的任何容性漏电流均给予考虑。作为EUT接地的替换,试验变压器的次级和EUT保持浮动(不接地),不需要考虑变压器的容性漏电流。 这里容性漏电流指的是什么 自己顶啊 哪位大侠指导一下 意思是这种隔离变压器可能存在一个由初——次级绕组间形成的分布电容,也包括它自身绝缘形成的,会由此而产生一个泄漏电流值。如果EUT接地端子浮空没有接地,就不用考虑这个泄漏电流,如果EUT接了地,就要考虑这个泄漏电流值了。再个等效图就很明显了。但我认为还要作如下考虑:EUT接地端子浮空没有接地时,EUT对地的分布电容也不应过大,试验区域铺置的绝缘垫要够厚,绝缘电阻要够高。(现学现卖,为求一枚金币)