求电气强度的解答
电气强度的初始施加电压 怎么打 好像是几S内打倒%多少,然后每秒多少还是什么来着 初始值为目标值的50%,后面5%的上升,10秒内到达目标值(+—3%)一般要求耐压1分钟的,都是调到70S,10秒内调节,维持1min,这是一般要求
根据标准还有差异,有的仅要求维持10S 没有很具体的定量要求,初始值不超过规定值的一半,匀速加上去就是,不快也不慢,不得突加或中途停滞,电压到后计时。最好买全自动的。
(但确是有标准说迅速加上去,也有标准说平缓加上去,所以我取:不快也不慢)
(极度渴望金币一枚) 请问楼上。哪个标准说平缓加上去。我去看看。 June是对的。 GB16935中6.1.3.4.1规定试验方法是在5s内从0V上升到规定值,并保持60s。基础标准GB16935(IEC60664)被引用到各种类别的产品标准中后,就被改得五花八门了。有专门试验说明的按说明办,没有说明的参考着办。电气间隙和爬电距离一样,这个标准也有具体要求,但最终一样被各类产品标准改得五花八门。这叫一母生九子,九子各不同。