关于电机轴的接地问题
电机轴有要求要和地有电气连接么? 如果有 应该如何实现? 支撑轴的轴承应该不能保证可靠接地吧? 望大侠指教 目前只能靠轴的轴承来保证接地连续性 运动部件不能提供可靠的接地连续性 只能靠轴承接地,没有其他方法。 楼主用的是哪一类电机?用于哪一类产品?并且销往哪个地区?IEC有一个CTL决议要求所有Class I的工具,其转子必须是Class II结构,因为他们认为轴承不能提供可靠接地。 可以找这个决议给我吗?:) 请看附件CTL263 引用第6楼milighost于2008-12-05 12:28发表的:
请看附件CTL263
IEC60745的25.1和26.1那一条适用这种情况。
对于IEC61029-1 25.1因为没有标准。
最好列出来到底标准上哪一条可以解释这个问题了 特殊情况需要接地,可以使用碳刷进行接地! 这是适用与哪一类的电机哪/
页:
[1]