小虎 发表于 2011-8-17 16:17

60065中第10章的疑问

1.电涌实验中有这么一句话:图5a实验电路中充电到10KV的1nF电容器以12次/分的最大速率进行的50次放电----这个指的是对电涌测试仪器的要求以及实验条件吗?                                                                              2.抗电强度中的这两段话:实验电压应由合适的电源提供,该电源的设计应保证当实验电压调节到相应的等级后短路输出端子时,输出电流应至少为200mA;   当输出电流小于100mA时,过流装置不应断开----该怎么理解,此规定目的是什么?                                                                                                                              3.在进行抗电实验时,初级的X,Y电容,以及泄放电阻一定要断开吗?

追云 发表于 2011-8-17 16:24

1和2是对测试用的仪器的要求,3在测试的时候不需要断开

hankyen 发表于 2011-8-17 16:51

有高手在,学习了。

abu013 发表于 2011-8-18 20:11

1和2是对测试用的仪器的要求,
3在测试的时候不需要断开,只要你Y电容满足标准要求,也可以断开
页: [1]