sharkxiao 发表于 2011-8-17 13:23

寻求变压器绝缘系统认证的代理公司

我们公司是做开关电源的,现在变压器均是外发给有绝缘系统的外发厂做,我们打算自己做绝缘系统,后续增加生产变压器,但对UL变压器绝缘系统认证流程不了解,希望找代理机构帮忙做,有这方面经验的可以联系我。QQ:40239329

market 发表于 2011-8-17 14:41

UL第三方代理實驗室都能做的!
最好是找UL witness或UL CAP資質的實驗室.

sharkxiao 发表于 2011-8-17 15:45

那有UL WITNESS和UL CAP资质的实验室介绍吗?
谢谢!

benyong2010 发表于 2011-8-17 15:57

绝缘系统应该是做UL1446标准,费用应该不低。我们实验室这边正申请UL 8750的 CAP-EA。

sharkxiao 发表于 2011-8-18 11:43

你们公司是什么公司啊?

lgyyygt 发表于 2011-8-18 14:11

二楼的应该不是很清楚所谓绝缘系统的认证是怎么操作,不是一般实验室能做的,甚至不是一般公司能做的。因为费用很贵,时间周期超长,据我所知目前也就类似像3M这样似的的大公司有能力和实力做。
像LZ公司的产品是变压器,那么应该有漆包线,绝缘漆,绝缘带,支架(BOBBIN)等等,做实验的时候主要是老化耐久,所谓系统,是指这各个部件一个一个加上做,最后得到一个系统的认证,时间很长。
当然,我也只是初步的了解,希望能帮LZ了解。

ha3518 发表于 2011-8-19 09:32

绝缘系统被变压器、马达(电机)等制造商广泛地采用。绝缘材料一般有漆包线,骨架或芯管,胶带,引线,套管,凡立水,扎带等,绝缘系统有明确的温度等级区分,以美国UL为例,等级是:class A 105℃;class B 130℃;class E 120℃;class F 155℃;class H 180℃;class N200℃;class R 220℃;class S 240℃等。
绝缘系统的每个温度等级都要经过标准UL1446 要求的热老化等来严格地测试来确定。测试不是紧对单个材料的性能考虑,而是要考虑到多种材料的兼容性和相匹配性。所以会逐一地把测试合格的多种类及多规格的材料添加进去,系统也就建立起来了。
比如说,主绝缘的胶带,像3M,包含了多个的胶带供应商,而且每个供应商的多种型号也会加进去,还有其它像骨架材料,套管,引线,凡立水,扎带也会加进去。所以绝缘系统的认证是一个相当大的工程,费用要40万美元以上,周期要约两年的时间。所以都是比较大的企业集团,像3M,杜邦等,他们都在某一个领域有几乎垄断性的产品,为了占有有更大市场,才做这种绝缘系统的认证。
我们中小型企业所说的绝缘系统,不是刚才所说的那种绝缘系统。我们现在说的绝缘系统认证不用提供样品测试, 而是工厂使用的材料符合某个绝缘系统。首先工厂要提供使用某个绝缘系统里材料的证明,当然这需要由UL来鉴定的(UL会把你们的材料和系统里的材料一一对应)。UL鉴定符合系统之后,会有一份OBJS2 企业的授权书,授权UL把他的系统资料拷贝给你们。把授权书等资料提交UL后,UL根据标准UL1446 会给中小企业建立档案,并进行工厂审查(定期),合格后这个系统也就是建立了。因此企业尽可以使用UL 的标志了。
绝缘系统不是随便拷贝的,要根据企业现用或经常使用的供应商的材料去匹配一个合适的系统,以便于以后生产时候原料的采购,如果随便给匹配一个系统的话,到时候可能有一些材料在大陆买不到,或者材料成本过高,材料不好用等问题就麻烦了。
如果有这方面的需要可以联系索取更详细的资料!

zylyr 发表于 2011-8-19 10:05

楼上所言有道理. 我们公司做过CLASS F的,目前正打算做一个CLASS B的,就因为价格太高,周期太长, 搁浅了.
页: [1]