MOV 是个防雷元件,选择上暂进了解的是两点:
标称电压和直径
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍
直径是根据 浪涌时间(一般20US)浪涌次数 和 浪涌电流对应到元件的规格书可确定,
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
在标准上说是要防护:
大于最高持续电压的暂态过电压
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大? MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
NTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
至于漏电流问题坐等高手回答。 MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。 防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到 引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的:
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗? 引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
.......
这是正确的!重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER重复试验可模拟到这种情况! www.brightking.com
有防雷元件型号参数 学习了, 有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。 引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的:
这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?