chenlj0832 发表于 2011-7-20 14:38

PCB有没有最大带电流的要求

本公司有产品32A,有没可能不用分压,直接用一个PCB.找了一下标准,好像没发现这方面的规定。请各位帮助。

大力水手 发表于 2011-7-20 15:18

UL中有提及;V-0 -1等厚度要求
欧洲就是电痕指数和球压 针焰 灼热丝测试

山炮 发表于 2011-7-20 16:08

PCB的铜箔只有几十微米厚,那印刷线路的截面积就 ,32A会让人冒汗,就算焊锡不熔掉都会因为长时热胀冷缩而出现环状断裂。

ok_hmh 发表于 2011-7-20 17:30

看你们用什么标准?我说下我们公司的产品,PCB走电流有超过64A的。
一般有计算公式的,另外有经验值。可以咨询PCB工程师。

dkzenghaibo 发表于 2011-7-21 13:45

我们以前做的UPS POWER板一般是100个mil走6A, 通常大电流情况下, 顶底层都走线(一般都是几百个mil), 另外底层的阻焊层吧也走线, 反正就是能宽就宽。当然还有其他方案, 比如做2OZ的PCB板、在底层阻焊层加铜条(好像是这种做法, 我们以前基本没用过)。
是有公式的, 不过一般是作为参考使用, 可以问下资深一点的PCB 工程师。我好久没画过板了, 全忘了.

chenlj0832 发表于 2011-7-21 14:18

目前各位知道,有没安规标准对这块有强制性的要求?

hdf590 发表于 2011-7-21 22:39

没啥强制要求,你想用就用,只有到时候温升没问题就行。
页: [1]