no-little 发表于 2011-7-20 14:06

加拿大安全特低电压

请问加拿大的安全特低电压是多少?在哪里规定的。谢谢。

大力水手 发表于 2011-7-20 15:16

DC和AC都是42.4V
CSA22.2 NO.223

daveliu 发表于 2012-6-12 10:53

谢谢,学习了!!!中国的安全低电压是多少?

jsspace 发表于 2012-6-12 11:02

daveliu 发表于 2012-6-12 10:53 static/image/common/back.gif
谢谢,学习了!!!中国的安全低电压是多少?

标准的定义有所不同
如灯具为50V, LED驱动 为DC120V, AC60V

daveliu 发表于 2012-6-12 14:05

jsspace 发表于 2012-6-12 11:02 static/image/common/back.gif
标准的定义有所不同
如灯具为50V, LED驱动 为DC120V, AC60V

可以问下在哪个标准里面有介绍?谢谢!

jsspace 发表于 2012-6-12 15:20

daveliu 发表于 2012-6-12 14:05 static/image/common/back.gif
可以问下在哪个标准里面有介绍?谢谢!

灯具: GB700.1(IEC60598.1)
LED驱动:GB19510.14(IEC61347-2-13)
页: [1]
查看完整版本: 加拿大安全特低电压