luke0755 发表于 2011-7-12 17:04

LED变压器的UL铭牌上警告语问题?

各位UL高手:
  我司有出货一款LED灯串的UL变压器,DC:5V/500MA。现在已生产,但客人突然说变压器的铭牌有问题,上面没有警告语和生产日期。原来客人已确认。请问在UL标准里面是不是一定要加警告语和生产日期?见附件图片。
  产品按灯串算,客人也没有特别要求,只是看UL标准怎么写?
  请大家帮忙看下,货物在返工,很麻烦的。
file:///C:/UL铭片.jpg

luke0755 发表于 2011-7-12 17:05

就是图片中用红色划了的部份,是要求新加的。

lianchuang 发表于 2011-7-12 17:13

楼主室内使用的符号是错的哦,新的符号里是没有箭头的

wwnw_007 发表于 2011-7-12 17:17

UL标准中是有规定警告语的

vickywu 发表于 2011-7-12 19:34

According to UL1310 Clause 51.1 and Clause 52.6, the power unit should be marked the manufature date and "CAUTION - Risk of Fire or Electric Shock, Dry location use only". Of course, all markings should follow up UL Procedure requirement besides UL standard.

In addition, I also find the Model YP-073 listed UL only not included CUL. So, you should remove the CUL loge as well.

luke0755 发表于 2011-7-13 11:59

谢谢楼上解答。

luke0755 发表于 2011-7-14 09:31

再请问下3楼和4楼的高手:是不是只要是UL认证的变压器都一定要加警告语?而不管是UL588等什么条款。也不管UL是什么列名呀什么等级。谢谢!

luke0755 发表于 2011-7-14 09:44

我们公司产品LED 驱动器,用UL60950更适合吧?

vickywu 发表于 2011-7-14 11:50

加不加警告語不是絕對的,但一般都會要求加。具體加什麽內容要根據你的LED驅動器符合的標準要求及UL Procedure要求等來決定。

安_规小生 发表于 2011-7-15 14:21

谁能解释下后面那几个图形的意思
页: [1]
查看完整版本: LED变压器的UL铭牌上警告语问题?