求EN 50116:2006
求EN50116:2006,哪位方便提供一下;非常感谢!同时,请问工厂生产AC-DC电源时,只打Pri-Ground,Sec-Ground,而不打Pri-Sec可以吗?工厂的inspector会同意吗? 生产时确认检验是必须在pri-sec打3.0KV的高压哦。工厂的inspector是不会同意楼主的做法的。
生产线例行测试时Pri-sec是需要施加加强绝缘的,时间为1~5秒,如果是金属外壳测试加强绝缘不过,则可以在装外壳之前打加强绝缘,装外壳之后只需满足基本绝缘就ok了。 标准见附件。 谢谢!kk20082008 谢谢。20082008 多谢,学习一下 非常感谢仁兄提供这份资料 多谢,提供这份资料 谢谢楼主