1.所有次级点都通过接地电阻测试?这个有必要吗,只要可触及部分接地就可以了吧。且接地电阻测试测得不就是保护接地点与建筑物大地之间的电阻吗?
这个产品所有次级所有接地点都是接到电源插头的大地,所有可触及的端子外壳也都是接地的,接到后面板金属上。除了后面板是金属之外,外壳是树脂的。
2.从结论反推,若初级-次级间元件次级是直接接地的,可以是基本绝缘(Y电容 );如果次级不是直接接地的,加强绝缘(变压器,光耦)。可是理论依据是什么,还是没有想明白。
还请各位高手赐教,谢谢 有人说,是为了防止各种信号线带高压,损坏与投影机连接的设备,比如说,高压通过VGA线,加到连接的电脑上。
这个我也不是很明白,考虑安全,需要考虑对其他设备的损害吗? 引用第13楼eyesblue于2011-07-04 19:52发表的:
非常感谢lgazwx仔细的答复,不好意思,没怎么看懂
你要从有利于分析的方面来划分绝缘区域,理论依据60950-1中2.9.3 Grade of insulation 章节有提到,至于为什么那样写,如果你还想研究得更深,那就要从写标准的层次来考虑了,目前我也没有办法回答你。 初次级绝缘无论是否接地都是加强绝缘,地就是地,别扯上其他。
是否要考虑对其他设备的伤害,建议看看LPS的定义。