jianfie
发表于 2011-6-30 10:29
你这样的电路都不过很诡异
你吧Y2都换成一样大小的Y1 试下
极品老工
发表于 2011-6-30 10:51
但电容不应真的被击穿。
jinanny
发表于 2011-6-30 10:58
是真击穿了,特性都变了,容量增大很多。
极品老工
发表于 2011-6-30 11:02
会不会是试验高压是突加上去的。
至尊宝
发表于 2011-6-30 11:04
引用第29楼jinanny于2011-06-30 09:34发表的:
我看GB4943里面,有一个表格,是GB/t14472对Y电容的额定电压限制,其中峰值的型式实验电压,Y2是5KV.
至尊宝 ,是这个吗?
不是,请参考14472,耐压章节
谢谢
极品老工
发表于 2011-6-30 11:09
问题是单独打,电容过了;折下电容打,电路板过了;两个百一起,电容击穿了;电路上也没有电感。
jinanny
发表于 2011-6-30 11:40
对,就是这种情况。现在我们带着自己的设备去客户那里,看看是不是他的设备有问题了或者设备设置有问题。
jinanny
发表于 2011-6-30 11:41
引用第34楼至尊宝于2011-06-30 11:04发表的:
不是,请参考14472,耐压章节
谢谢
我找到标准了,谢谢啦!
极品老工
发表于 2011-6-30 11:46
顺便问问他为什么把可能绝缘已受损的产品交给用户。这么高的电压去试!
redbelive
发表于 2011-6-30 15:35
电路里面有没有大容量的电感或者匝比很大的变压器?