113100748 发表于 2011-6-23 17:50

综合测试仪的电压值问题

请问,综合测试仪(测试插头电气性能用的)上面的电压值,有没有专门的仪器去验证其精确度,如果有,那种仪器叫什么?或者通过外校也可以吗?

zy3618 发表于 2011-6-23 17:59

通过外校当然可以
高压表,高压捧

hekejiu 发表于 2011-6-24 19:10

难道他没有外校验?

113100748 发表于 2011-6-25 09:34

如果审厂员问这个电压值通过什么方式验证其精准性,回答已经外校过了,他还不满意,么办呢?

alicehuangli 发表于 2011-6-25 10:44

外較過不是有發外較證書嗎?

jeremyho88 发表于 2011-6-25 14:33

现在的确会有客户比较计较这个问题;但安规机构则专注泄露电流的准确性。
最佳方法是用专门的耐压机校验仪,当然也可以采用单独的高压表、电阻、电流表等来自行校准。
外校的概念是不同的。你能保证一年内仪器不出问题吗

113100748 发表于 2011-6-27 09:44

看来要准备高压表、电阻表和电流表,满足客户和机构审厂的要求。