关于移动式插座的开关正常操作测试适用标准?
IEC60884中好像没有关于移动式(固定式)插座的开关的正常操作测试要求,那么是否不用做开关的正常操作测试?还是用其他标准去测试?移动式和固定式插座的开关分别适用哪些标准?恳请高手指点迷津,不胜感谢!! 移动式插座的开关是否适用IEC61058器具开关的耐久性测试?固定式插座的开关是否适用IEC60669的固定式开关的正常操作测试? 不知道楼主的申请是哪个国家的,我现在手上的英国的,参照的BS标准,上面有明确对开关的操作说明。 BS标准我知道,我是指其他参照IEC标准的国家的标准都无开关正常操作要求。 例如我国GB2099中就没规定,我找遍整份标准就找到这样一句话“装在电器附件里的元件,如开关和熔断体等,均应符合有关标准”,那这有关标准是指哪一份标准?请安规高手指点一二。 用GB16915.1测试插座上的开关,因为插座标准IEC 60884上已经说得明确:
14. 19 与开关、断路器或其他装置组合在一起的移动式插座组合装置, 如没有相关的组合产品标准, 应符合各个适用标准的有关要求。 移动式插座的开关适用IEC61058器具开关的耐久性测试 “用GB16915.1测试插座上的开关,因为插座标准IEC 60884上已经说得明确:
14. 19 与开关、断路器或其他装置组合在一起的移动式插座组合装置, 如没有相关的组合产品标准, 应符合各个适用标准的有关要求。”
chengyong001同志,GB16915是照明开关,跟插座开关完全是两码事。
我个人比较同意LEAD-SWB 同志的观点“移动式插座的开关适用IEC61058器具开关的耐久性测试”。
另外,固定式插座的开关是否适用IEC60669的固定式开关的正常操作测试?
各位认证高手,我的想法没错吧! 要要什么开关,跟移动和固定式插座没有关系.
器具开关,IEC61058
家用的开关IEC60669.
一般移动插座上都是IEC61058的开关.
固定式插座上配带的开关不一定.有的插座和开关是平行的关系,多是60669, 开关要控制插座的多是61058.
IEC60884对开关的要求就是需要符合相关的标准,有证书或全套测试报告. 引用第7楼笨鸟要飞于2011-06-20 08:48发表的:
“用GB16915.1测试插座上的开关,因为插座标准IEC 60884上已经说得明确:
我只想说:GB16915.1是《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求》,你貌似有点懂,但其实你对开关插座一点发言权都没有。语气有点过,但事实是这样!