hekejiu 发表于 2011-6-13 19:13

电线组件中的连接器为何规定的电气强度试验电压不同?

各位同行,为何在GB17465.1-2009中的对连接器的电气强度试验时规定:极与本体间采用的是3000V,而极间又是1500V为何规定的电气强度试验电压不同?请高人指点,先谢谢了!

山炮 发表于 2011-6-13 20:13

本体摸得到,极间摸不到。

cylam128 发表于 2011-6-13 21:23

极与本体属于加强绝缘,极间属于基本绝缘。

zy3618 发表于 2011-6-13 22:07

极与本体间是外被绝缘,人手会直接触摸,安全性要强

jeremyho88 发表于 2011-6-14 13:54

应该这样说:
就电气测试而言,电压都是一样的,均为2KV。
你所说的是经过了分断容量和正常操作之后的测试。极间有所降低,因为毕竟有了一些损伤;但3KV并非主要指极与本体之间,而是强调端面与内部的铜管经过摩擦、打火后,脏污引起不够耐压

hekejiu 发表于 2011-6-14 16:08

楼上说的不是,我们的型式试验报告上就是按标准上的条款写出来的

hekejiu 发表于 2011-6-15 13:20

但是插头也要抓握,为何插头的电气强度是2000V?
页: [1]
查看完整版本: 电线组件中的连接器为何规定的电气强度试验电压不同?