山炮
发表于 2011-6-6 13:35
所谓桥接,就是跨接的意思。
X电容,允许跨接L/N之间的绝缘,即跨接功能绝缘;
Y2电容,允许跨接L、N对地之间的绝缘,即跨接基本绝缘;
Y1电容或采用两只同规格Y2串联,允许L、N与不接地的易触及金属部件之间的绝缘,即跨接双重绝缘或加强绝缘;
更多的信息在GB/T14472上。
对于GB4706.1,由于22.42的要求,以及存在一个CTL决议,使用单个Y1不被接受,这是要注意的,也使得器具内部使用开关电源变得比较烦,通常采用两只Y2串联。
bella-bing
发表于 2011-6-9 13:37
桥接绝缘电容器可分为五种: Y1,Y2,Y4,X1,X2,其中每一种电容器都是有电压限制的,使用时要符合其电压要求。在安规角度上,一般是将可碰触的零部件与危险电压用双重绝缘或加强绝缘隔离开来,而这种绝缘一般使用Y 类电容器做隔离材质。可看UL 60950标准中的1.5.6 capacitors bridging insulation ,而X 类电容器一般用在初级的LN 上
fanfei0428
发表于 2011-6-9 17:02
LN之间应该是用加强绝缘或者双重绝缘
szqwe
发表于 2011-6-10 00:23
桥接绝缘的电容一般是安规电容,仅为安全考虑的话桥接电容完全可以不配置。桥接电容的位置一般有L-N,带电件-地,初次电路级之间,以及开关节点之间。看电路图是可以看得出的。