lanshi981215 发表于 2011-5-17 13:38

最后我相信阿bin和山炮兄,应该是双层绝缘,只有一层的电子线才是基本绝缘

yuqijun 发表于 2011-5-17 14:21

那想请问双层绝缘线可以被认为具有“加强绝缘”的功能吗?
那为什么变压器里都有三层绝缘线来作为隔离初次级而不用双层绝缘线!

山炮 发表于 2011-5-17 14:33

“那想请问双层绝缘线可以被认为具有“加强绝缘”的功能吗?”
——是加强绝缘提供了等效于双重绝缘的防电击等级。
“那为什么变压器里都有三层绝缘线来作为隔离初次级而不用双层绝缘线!”
——大部分开关电源变压器的绝缘材料使用的是薄层材料作隔离。但不知何为三层绝缘线。

lanshi981215 发表于 2011-5-17 14:58

对呀,在认证的时候是要求变压器的飞线是三层绝缘线的,但是具体什么是三层绝缘线我也不清楚哦。我剥开过那层线,只有薄薄的一层,听TUV的说三层绝缘线是肉眼看不到的,还请高手解释一下三层绝缘线哦

极品老工 发表于 2011-5-17 15:54

正宗的附加绝缘和或加强绝缘是有厚度要求的,达不到要求就要采用多层结构。

jxwyzg 发表于 2011-5-17 16:00

难道理解成:金属部分刷上绝缘漆,再套上绝缘套管,最外层再加一层厚一点的绝缘材料?

lanshi981215 发表于 2011-5-17 16:26

本人百度了一下,关于三层绝缘线,有以下解释:
三层绝缘线(TRIPLE INSULATION WINDING WIRE)是一种高性能绝缘导线,这种导线有三个绝缘层,中间是铜芯线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受2KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明的尼龙改性玻纤层,绝缘层的总厚度仅为20-100um,其优点是绝缘强度高,任意两层之间均可承受交流2000V的安全电压,电流密度大。 可以减少变压器的重量和体积。适用于高频高耐压绕组线,简称高频线。
由于非常薄,所以肉眼看不见

极品老工 发表于 2011-5-17 16:44

突然想起以前听菜饱的老何说过这种线,人老了,忘了,现在有记忆了。

zy3618 发表于 2011-5-17 20:45

外面一层护套包被,里面是两芯或三芯线;

如果里面是两芯或三芯线的绝缘都破了,而外面的护套是起不到绝缘作用,芯线间会引起短路。

护套是起到机械保护作用,防止芯线绝缘被损坏。

如图是双层绝缘

jxwyzg 发表于 2011-5-17 21:35

引用第17楼特级工程师于2011-05-17 16:44发表的:
突然想起以前听菜饱的老何说过这种线,人老了,忘了,现在有记忆了。


特工是全才啊,小弟还要向你学习。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教电源线之间是双层绝缘吗