60950为什么没有规定最大保护导体电流?
如题,60950标准的接触电流测试,对于I类设备,主要就是测试保护导体电流,那为什么标准里却没有规定最大保护导体电流的限值呢? 一般欧洲都是选择25A了,主要是取决于这个国家电网的断路器的跳断电流,最严酷的就是用断路器的跳断电流来做 首先接触电流和导体保护电流完全是两码事,不知道你为什么混到一起。接触电流是那些人体学专家经过研究得出的一个限值,人类几百万年来进化的就是这副身体,不会有多大变化,所以暂时还有一个限值;而保护导体电流是受断路器和线径的限制,谁也不知道随着技术的发展断路器容量日新月异能大到什么程度,所以没有限值,但是线径对应的电流还是有限值的,那就是表2D. 同意LS 建筑内部的布线如何能够确定最大~ 问的应是接触电流超过3.5mA的设备为什么没有一个上限值吧?家电才有,60950上的这些东西都是专业人士玩的,不是家电。所以贴个警告唛就行了。5%其实蛮雷人的。