ljjlxx
发表于 2012-8-20 12:49
单独对电源打耐压就行了。
tuzhenx
发表于 2012-8-20 14:51
stonebird911 发表于 2012-8-15 22:25 static/image/common/back.gif
耐电压测试是生产厂的既定检测项目,如果全检完毕,是不是灯具就不需要出库了,因为客户肯定不需要部分不亮 ...
耐压测试属于破坏性试验,肯定是抽样检测啊
simoun
发表于 2012-8-20 16:00
LED灯具过耐压主要也就是绝缘、爬电距离、电气间隙等。。
而打耐压会根据是几类灯具和针对哪个国家标准来确定的
是判定是否Pass,·1、是否有被击穿。2、是否死灯、3、是否拉忽(拉忽还要根据拉忽位置来判定)
robin_he
发表于 2012-8-21 15:57
隔离的电源 不需要考虑次级耐压
耐压仪不报警就算过 LED死了也算过